Какие медные гибкие изолированные шины лучше для подключения трансформаторов

Если нечего сказать по существу, но очень хочется пофлудить, тогда вам сюда...
Ответить
Аватара пользователя
Gungnir
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 фев 2024, 16:41

Какие медные гибкие изолированные шины лучше для подключения трансформаторов

Сообщение Gungnir »

Народ, всем привет. Нужны гибкие перемычки для подключения трансформаторов к ГРЩ. Рабочий ток до 1000 А. Условия — вибрация, возможны подвижки. Обычные жёсткие шины не подходят. Слышал про ШМГИ, но боюсь, что они не выдержат долгой вибрации. Кто-нибудь использовал их в таких условиях? Какой срок службы? Важно, чтобы изоляция не потрескалась.
Аватара пользователя
Lucker
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 май 2024, 09:14

Re: Какие медные гибкие изолированные шины лучше для подключения трансформаторов

Сообщение Lucker »

Привет. ШМГИ как раз и созданы для таких условий. Они специально предназначены для компенсации вибрации и теплового расширения. Изоляция из ПВХ пластиката, эластичная, не трескается. Срок службы — 20-25 лет. Для тока 1000 А берите сечение порядка 160-200 мм². Я монтировал ШМГИ в цехах с вибронагрузкой, полёт нормальный. Производитель НТЦ «ЭНЕРГО-РЕСУРС» даёт гарантию. Подобрать нужное сечение и длину можно в их каталоге. Посмотрите подробнее на их сайте: шина медная гибкая изолированная. Надеюсь, что смог помочь, удачи!
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 0 гостей